酒精仓库的消防要求需根据存储类型(如医用酒精、食用酒精、白酒等)和存储量进行分类,主要规范如下:
一、基本建筑要求
耐火等级
- 医用酒精仓库:耐火等级不低于二级
- 白酒仓库(52度及以上):火灾危险性为甲类,需符合甲类仓库标准
- 其他酒精类型:通常按丙类仓库要求执行
建筑结构
- 建筑不得附设在民用建筑内
- 避免使用木柱、钢柱及木梁,需采用耐火极限不低于1级的钢筋混凝土结构,楼板厚度≥12cm
- 需设置防火墙分隔防火分区,防火墙耐火等级≥4.0小时,禁止开设门窗洞口
安全间距
- 与明火、电气设备、其他易燃易爆物品保持安全距离,符合《建筑设计防火规范》GB50016要求
二、存储管理要求
存储容器
- 需使用封闭、防爆容器存放,原包装不宜长期保存时需转移至专用气密容器
- 危险化学品仓库需专库专用,禁止混存其他易燃易爆物质
温湿度控制
- 保持库房阴凉干燥,温度控制在0-20℃,湿度≤75%
- 避免阳光直射和高温环境,防止酒精挥发积聚
防泄漏措施
- 设置防液体流散设施,如防漏地漏、收集槽等
- 传递酒精时使用密封容器,避免滴漏和碰撞
三、安全设施要求
消防系统
- 配备自动灭火系统(如喷淋系统、泡沫灭火器)
- 消防栓系统需覆盖全库,出水口高度≥0.5m,定期检查维护
- 安装火灾报警器及联动装置,实现实时监控
疏散与出口
- 设置不少于2个安全出口,相邻出口距离≥5m
- 安全出口需设置乙级防火门,疏散走道需设置排烟设施
- 疏散指示标志应清晰可见
四、其他要求
人员管理
- 仓库内严禁烟火,禁止在库内进行动火作业
- 员工需佩戴防火服、安全帽等防护装备
- 定期开展消防演练及安全培训
合规性
- 遵守《建筑设计防火规范》《危险化学品安全管理条例》等国家标准
- 医用酒精仓库需额外设置防止液体流散的设施
以上要求综合了《建筑设计防火规范》《危险化学品安全管理条例》及行业标准,具体实施时需结合实际情况调整。