干挂石材埋板规范要求?

59

干挂石材埋板规范要求如下:

预埋件埋设

预埋件应在土建施工时埋设,幕墙施工前应根据工程基准轴线和中线以及基准水平点对预埋件进行检查和校核,位置尺寸偏差允许为±20mm。

后置埋件方案

如预埋件位置超差而无法使用或漏放,需根据实际情况提出选用后置埋件(膨胀螺栓或锚栓)的方案,并报设计单位审核批准,进行现场拉拔试验。

材料要求

石材按设计要求的品种、颜色、花纹和尺寸规格选用,严格控制其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。

钢材宜选用热浸镀锌产品,锚栓应进行现场拉拔试验,试验值应大于设计值。

焊接要求

钢型材龙骨焊接在埋件上,先焊接竖向龙骨,再焊接水平龙骨,焊缝高度、长度应符合设计要求,并进行检查合格后进行下一步施工。

防腐处理

钢材涂刷防锈漆,一般情况下室内钢材涂刷2遍防锈漆,室外焊缝先涂刷一遍富锌底漆,干燥后再涂刷防锈漆1~2遍,要求涂刷均匀,不得漏刷。

石板开槽

石板临时固定后,按设计位置用云石机在石板的上下边各开两个短平槽,槽深不宜小于15mm,槽宽宜为6~7mm,弧形槽的有效长度不应小于80mm,两挂件间的距离一般不应大于600mm。

安全性要求

钢结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏和脱离建筑主体结构,各种饰面石材单独受力,由不锈钢干挂件均匀传给钢架,在正常使用条件下和合理使用年限内不发生脱落。

适用性要求

石材幕墙设计和施工不应对建筑主体造成结构损伤,保证外观效果同时不影响其它建筑功能(使用空间、节能、防水等)。

耐久性要求

在正常使用和维护条件下,在合理设计使用年限内不出现安全质量问题,即使用寿命大于设计寿命。

经济性要求

在满足以上性能的前提下,从设计到施工应达到节省成本、降低造价的要求。

其他要求

当石材板材单块重量大于40kg或单块板材面积超过1㎡或室内建筑高度超过3.5m时,墙面和柱面应采用干挂安装。

石材厚度大于25mm时,单块板平方面积不宜大于1.5平方米。

室外花岗岩最低处必须低于室外地坪50,预防室外地面沉降时花岗岩露边;槽钢离开硬性地面20~30mm。

这些规范要求确保了干挂石材工程的施工质量和安全,建议在实际施工过程中严格遵守。